Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là 1 trong những yêu cầu đề nghị lúc thiết kế M&E cho nhà cao tầng . với tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì sở hữu thể thông gió bỗng nhiên, không những thế các khu vực không thể thông gió ngẫu nhiên mang thể phải sử dụng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn với ko khí mới vào tầng hầm hạn chế trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


hai. những bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , xếp đặt vị trí thiết bị.
B1: Tìm hiểu tầng hầm, chọn phương án ngoài mặt (thông gió bỗng nhiên, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên tham số tính được , chọn lọc các kiểu vật dụng thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí sắp xếp quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
mang buộc phải chống cháy cho quạt ko.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ các trang bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối với quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
đồng thời, nên yêu cầu chiếc quạt phù hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất phải chăng nhất,.. và nên tính toán mức giá có phù hợp với ngân quỹ cho phép không. nếu không có thể thay đổi chũng cái quạt.

3. cách thức xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần luận bàn ko khí trong một giờ ) bình thường đối mang tầng hầm bội số từ 6-7 lần .
với được lưu lượng rồi thì tuỳ vào ngoài mặt ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là một Pa/mét , sau Đó tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tìm ra tổn thất áp suất co, cút , lượn, mồm gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn một.2 lần nữa là xong.

lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay hai tốc độ mang buộc phải chống cháy hay ko vì nó còn can hệ tới nghiệm thu và kết nối với hệ thống PCCC.

4. 1 số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được dùng tương đối đa dạng.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.